Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?

Started by ZSvoboda, 30.10.2007, 11:51

previous topic - next topic

ZSvoboda

30.10.2007, 11:51 Last Edit: 09.03.2008, 01:07 by Administrátor fóra, čistič
Konkrétně se jedná o "dotažení" nuláku světelného obvodu bytového jádra jinou cestou než vede dosavadní kabel, abych mohl použít společný proudový chránič na zásuvky a světla.

Michal Slabý

Technicky to možné je, při dodržení všech podmínek pro zozvody. Nesmíte všek zapomenout, že jestli máte rozvody v jádře jako součástí většího celku, tak to pro obvod chrániče musíte odpojit. Takto docela složitou úpravu rozvodů si raději nechte navrhnou a udělat od odborné firmy.
Revize E1B

Lubomír Roubal

Vedení samotného nuláku (pracovní nula N) jinudy než fáze se mi moc nezamlouvá. Řekl bych na 95%, že je to zakázané. To už bych místo toho nuláku raději vedl celý třívodičový kabel a původní dvouvodičový odpojil. Předpokládám, že ten původní dvoužilový okruh je veden kabelem AYKY, takže by se ještě kombinovala měď s hliníkem tím nejnevhodnějším způsobem.

ZSvoboda

Díky za odpovědi. Mě se to taktéž nezdá moc košér, ale nikde jem nenašel zákaz, tak jsem se zaptal, jelikož skulinky pro jednožilák by se našli, ale pro třížilák už to bude horší... Jestě bych se chtěl zeptat pana Slabého co myslí tím větším celkem. Možná jsem měl napsat, že se mi jedná o klasické panelákové jádro, t.j. okruh WC + koupelna +  kuchyňská linka, kterému by byl předřazen proudový chránič, což by snad nebylo nic proti ničemu.

Štefan Beláň

Quote from: ZSvoboda on 30.10.2007, 18:08
.... Mě se to taktéž nezdá moc košér, ale nikde jem nenašel zákaz, tak jsem se zaptal, jelikož skulinky pro jednožilák by se našli, ale pro třížilák už to bude horší... Jestě bych se chtěl zeptat pana Slabého co myslí tím větším celkem. Možná jsem měl napsat, že se mi jedná o klasické panelákové jádro, t.j. okruh WC + koupelna +  kuchyňská linka, kterému by byl předřazen proudový chránič, což by snad nebylo nic proti ničemu.


TO: ZSvoboda

Všechny pracovní vodiče musí být pod společným obložením v souladu s ČSN 33 2000-5-52.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Fuksa

To: Beláň
To znamená dle ČSN 332000-5-52 čl. 521.N10.1 a čl. 521.N10.2 pod společnou omítkou?

Štefan Beláň

TO: Fuksa

Jste dobrý vtipálek! ;D
Pokud splníte tento článek tak určitě. Já bych osobně už raději použil nový 3vodičový kabel. (doh)

521.N10.2.2
Jednožilové vodiče patřící k témuž obvodu se musí klást pohromadě se stálou vzdáleností, aby celková šířka vedení nepřekročila 3 cm. Při souběhu několika vedení z jednožilových vodičů je nutno učinit vhodná opatření (např. rozlišením barvou plášťů, nebo přepásáním vodičů ve vhodných vzdálenostech), aby bylo patrno, které vodiče ke kterému obvodu patří.

PS: Tazateli šlo ale o doplnění stávajícího kabelu o další jeden vodič, což určitě tyto podmínky splňovat  nebude, a to nemluvím o barevném značení! ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Fuksa

To: Beláň
No já bych to řešil, jako vy, možná by to bylo i méně pracné a pravděpodobně mě to již přežilo.
Jen jsem trochu s nadsázkou reagoval na váš "nekompromisní" odkaz na normu.
;) ;) ;)

Bartoň Jiří

Mluvil jste  jen o světelném obvodu. Můsíte zapojit celý celek za chránič tzn. předělat instalaci za chráničem na TN S. To asi měl na mysli pan Slabý.
Jak slyším do te skulinky by se to vlezlo, tak vás musím od toho odradit. Kabel je na to stavěný ten do skulinky může ale  samostatný drát na to není stavěný.
Když pominem porušení normy výše zmíněné, tak zřejmě ještě není jisté, že chránič bude dobře pracovat. Pokud nebudou dodržené průřezy a material, může se stát, že při vyším zatížení dojde k rozdílným ubýtkům na vedení a chránič vybaví.
Určitě nové kabely. Ušetříte čas při hledání případné závady a my revizáci budem spokojení.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Petr Doležal

:o
Quote from: Bary on 31.10.2007, 07:46
..... Pokud nebudou dodržené průřezy a material, může se stát, že při vyším zatížení dojde k rozdílným ubýtkům na vedení a chránič vybaví.....
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Není to sice úplně ideální řešení, ale také by bylo možné použít svítidla tř. II. Potom by v podstatě stačily dva vodiče.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jaroslav Hasala

To Barry :
Přidávání vodiče není vhodné z mnoha důvodů, ale to, co jste psal o chrániči, je nesmysl ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

ZSvoboda

Díky pánové. Zůstanou jen dva dráty. Na strop jsem zakoupil "svítidlo třídy II", ke ktrerému jdou připojit stejně jen dva dráty a nad umyvadlem budou bodovky na 12V a  trafo má také jen dva přívody. Včechna svítidla vč. trafa budou v zóně 3. Lze pak tento obvod připojit přes proud. chřánič? Funkčně by to nemělo vadit.

Lubomír Roubal

Funkčně nevadí, až na to, že budete muset přeznačit zelenožlutý na modrý (změna funkce), což se taky nesmí, ale když vás nikdo neuvidí... hlavně to viditelně přeznačit, aby se někdo nedivil, proč je na chránič připojen zelenožlutý.
To tedy za předpokladu, že stávající kabel má černý a zelenožlutý drát.

Jaroslav Hasala

Z hlediska funkčnosti i bezpečnosti nebude s dvouvodičovým připojením svítidel tř. II problém.
Každopádně, u stávající instalace je to nejméně "bolestné" řešení, z kategorie "cesta nejmenšího odporu" ... ;)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Fuksa

To: Bary
A z čeho usuzujete, že samotný drát nesmí do "skulinky"?
V mém předchozím příspěvku máte uvedenou normu i články podle, kterých se to smí.
Na co se asi vyrábí vodič ve dvojité izolaci CYY?

Bartoň Jiří

A co kuchyň? tam není zásuvka, elektrický sporak mikrovlnka apod. To bych se divil. Záleží na konkrétní situaci já bych tou skulinkou protáh 3C CYKYLO a je klid.
S tím chráničem je to jen uváha, ale v podobné situaci(tj.různé vodiče) zbytečně vybavoval tak jsem vyměnil za kabely a byl klid, jestli to bylo rozdílným průřezem nebo něčím jiným nevím.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Georgis Fasulis

To Bary:
S rozdílným průřezem jednotlivých vodičů nebo jejich úseků nemá činnost proudového chrániče nic společného.
Proudový chránič pracuje na principu, že okamžitý vektorový součet všech proudů v uzavřeném obvodu je roven nule.
Jinými slovy chránič pracuje na principu součtového transformátoru, kde primárním vinutím jsou všechny pracovní vodiče chráněného obvodu. Pokud je vše v pořádku a obvod se uzavírá pouze přes pracovní vodiče jdoucím přes trafo chrániče, je součet proudů v těchto vodičích vždy roven nule a to bez ohledu na impedanci celého obvodu. Tedy i bez ohledu na rozdílné průřezy jednotlivých vodičů obvodu.
Pokud se při poruše část proudu obvodu uzavírá jinudy (přes PE, zem, nebo něčí tělo), MLUVÍME O PORUŠE OBVODU, pak součet proudů ve vodičích procházejících transformátorem chrániče není roven nule a chránič vybaví.
G.F