Musí být fáze stále ještě vlevo?

Started by adolf lhota, 06.07.2004, 19:26

previous topic - next topic

Miloslav Dunda

Ono v těchto nových normách, ale nevím ve které protože je nemám doma tak po novu stanoveno, že fáze může být na libovolné straně, ale všechny zásuvky v objektu je musí mít na stejné straně. Tedy musejí být stejně zapojené. Z hlediska funkce a ochrany je to úplně jedno, na které zdířce ta fáze je, ale proč to zapojovat jinak než je letitý zvyk. Zapojení je stejně pracné ať je fáze vlevo nebo vpravo.

Petr Doležal

To Dunda, Drda:
Přesné. jediný důvod fáze vpravo vidím v tom,  že na kabelu přicházejího zprava nějaký chytrolín ucvakl fázový vodič tak, že nedosáhne na levý šroubek. Pak by ale tuto chybu měl zopakovat v celé bytě či domě. Ale jestli u druhých zásuvek to zase ucvaknou naopak, tak to je na pováženou.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Drda

V knize kterou vydalo ITI Praha
Učební texty ze zákonů a vyhlášek , předpisů a ČSN určené pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení a ostatní zájemce o elektrická zařízení     2008  

Kapitola 4  .. Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ - Všeobecné požadavky na elektrická zařízení   

Otázka  :
82 ) Jak se připojují zásuvky , které jsou součástí pevného rozvodu ?
odpověď
ČSN 332180:1980   čl 6.2.2  Zásuvky se připojují tak , aby ochranný kolík byl nahoře a střední  nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu.Totéž platí i pro dvojité zásuvky.Poznámka:Vyjímku tvoří dvojité zásuvky staré konstrukce a rozdvojky.
(norm) ...... :-X
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Peter Petriska

Ano fazovy vodič vždy vľavo pri pohľade na zásuvku spredu.
Okrem normy je to zaužívaný sposob zapájania. Naviac u niektorých elektrických zariadeniach z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti nevyhnutné.

Štefan Beláň

Quote from: Peter Petriska on 12.09.2008, 21:59
Naviac u niektorých elektrických zariadeniach z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti nevyhnutné.


TO: Petriska

Tak to tedy neberu. (no)
Pokud nějaké zařízení nefunguje z důvodu zapojení fáze v zásuvce vpravo, tak chyba je jednoznačně u výrobce a ne v chybném zapojení zásuvky. :o
Chránič chrání - jistič jistí.

Peter Petriska

Ano, niektoré zariadenia nepracuju správne alebo vôbec v prípade zapojenia fázového vodiča na pravej strane zásuvky pri pohľade spredu. Výrobcovia takychto zariadení (niektorí) upozorňujú resp. podmieňujú zapojenie fázového vodiča na ľavú stranu zásuvky pri pohľadu spredu.   (napr. niektoré tp. plyn. pecí...)

anonymní_anonym 8

Quote from: Peter Petriska on 12.09.2008, 21:59
Ano fazovy vodič vždy vľavo pri pohľade na zásuvku spredu.
Okrem normy je to zaužívaný sposob zapájania. Naviac u niektorých elektrických zariadeniach z dôvodu funkčnosti a bezpečnosti nevyhnutné.


Z důvodu funkčnosti - ano, jsou taková zařízení. Viz např. tady http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8891.15.html
Ale z důvodu bezpečnosti? To jste se uřekl, ne?

Jan Franěk

Stejnou zkušenost mám i s indukční varnou deskou a některýmy plyn. kotli.
Tam dokonce někdy dochází ke zničení elektroniky.

Vždy dávat fázi vlevo. Obráceně maximálně tolerovat. Bohužel je to normou připuštěno a to nám dělá pak v rozvodech pěknej bordel. Naštěstí se stím setkávám opravdu velice málo a nechápu proč se pořád někdo pokouší měnit zavedená pravidla, která byla podle mého velice dobrá, protože vše ujednotila.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Jonáš

Můžete citovat konkrétní normu ČSN, která připouští v zásuvkách pevného rozvodu zapojit fázi vpravo ?

Kamil Novák

Quote from: Jaroslav Jonáš on 13.09.2008, 21:42
Můžete citovat konkrétní normu ČSN, která připouští v zásuvkách pevného rozvodu zapojit fázi vpravo ?


Pročetl jste si TUTO diskusi ?  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Čestmír Kubáček

Nevím, ale ještě jednou mi zde někdo ze starých padrů řekne, že plynový kotel se po..Re z vrcholu napěťové špičky zpožděné o 20ms, tak jedu vysvětlovat se sekerou v ruce, že AC není DC. Na polaritě NEZÁLEŽÍ!!

Jan Franěk

Quote from: Čestmír Kubáček on 23.06.2017, 21:47
Nevím, ale ještě jednou mi zde někdo ze starých padrů řekne, že plynový kotel se po..Re z vrcholu napěťové špičky zpožděné o 20ms, tak jedu vysvětlovat se sekerou v ruce, že AC není DC. Na polaritě NEZÁLEŽÍ!!


Za prvé. Myslím že odpovídat na diskusi starou skoro  10 let a myslet si že někdo ještě pořád čeká na odpověď, je znamením nehynoucího optimismu a já byť nezdolný optimista, jen tiše závidím.

Za druhé nikde jsem se v tomto vlákně  nedočetl o zpožděné špičce o 20ms, DC a AC napětí, včetně polarity a tedy postrádám důvod a logiku vašeho opožděného příspěvku, včetně jeho směřování konkrétním kolegům.

:-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Ivan Taraba

Quote from: Čestmír Kubáček on 23.06.2017, 21:47
Nevím, ale ještě jednou mi zde někdo ze starých padrů řekne, že plynový kotel se po..Re z vrcholu napěťové špičky zpožděné o 20ms, tak jedu vysvětlovat se sekerou v ruce, že AC není DC. Na polaritě NEZÁLEŽÍ!!

Na polaritě nezáleží v síti TI, ale ne v síti TN.

Například zapalovací automatika Honeywell se při prohození L a N nepo..re, ale bude se vypínat. Souvisí to s kontrolou ionizačního proudu. Nejspíš je to rozdílem napětí mezi L a PE, který je větší než mezi N a PE. A proto má v katalogu upozornění: "Pokud zapalovací automatika (bez funkce fáze/nula jsou nezávislé pro provoz zap. automatiky) se zdá že funguje normálně, ale nesnímá plamen, zkontrolujte správnou polaritu napájení: fáze/ nula." Jinak doporučují použít transformátor snímání plamene.

I kdybych to tomu kotli vysvětlil se sekerou v ruce, stejně nezatopí.

Ivan Taraba

Quote from: Ivan Taraba on 23.06.2017, 23:55
Na polaritě nezáleží v síti TI, ale ne v síti TN.

Opravuji: Na polaritě nezáleží v síti IT, ale ne v síti TN.