Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?

Started by Alci, 06.02.2009, 08:06

previous topic - next topic

Alci

06.02.2009, 08:06 Last Edit: 10.11.2017, 12:10 by Miroslav Minařík

Mohu jistit kabel CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?

Václav 3

Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Co délka vedení, způsob uložení ... ?

ALCR

Záleží na způsobu uložení a na délce kabelu.
Bez uvažování délky si to můžete vypočítat dle způsobu vašeho uložení zde http://elektrika.cz/jisteni-kabelu, ale pokud se jedná o delší trasu tak tento jednoduchý výpočet stačit nebude.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Alci

Délka vedení asi 10m uloženo pod omítkou.

Pavel Plhal

Quote from: Alci on 06.02.2009, 09:08
Délka vedení asi 10m uloženo pod omítkou.

Tabulka vyhodila toto:
Pro měděné vedení z vodičů nebo kabelu, s izolací PVC, uložené způsobem C, při průřezu vodiče 2,5mm2, pro 3 zatížené vodiče, je možné vodiče zatížit proudem 23.0A.
Takže jištění 20A by mělo odpovídat pro délku 10m

rostislav šašvata

Zatížení 23A není tak jednoznačné.Při souběhu dvou kabelů je zatížení 19A.Myslím si,že k rozvaděči se většinou sbíhá i více vodičů než dva.

Pavel Plhal

Quote from: rostislav šašvata on 06.02.2009, 16:39
Zatížení 23A není tak jednoznačné.Při souběhu dvou kabelů je zatížení 19A.Myslím si,že k rozvaděči se většinou sbíhá i více vodičů než dva.

To máte pravdu ale v dotazu je KABEL , (nikoliv kabelY)
Nicméně, tazatel se mohl špatně vyjádit, pak by samozřejmě jištění šlo na nižší hodnoty, jak správně upozorňujete!

Tomas Veverka

08.11.2017, 18:24 #7 Last Edit: 10.11.2017, 12:08 by Miroslav Minařík
Mam podobny problem, CYKY-J 5x2,5 - vzdialenost od RB do platne na varenie (indukcia) je 12 metrov, maximalne.
Pozeral som link, kde sa to pocita, no kable si taham sam, po dohote a instruktazi s elektrikarom.
Zaujimalo by ma, ake je idealne kladenie kablov. Potrebuje ten kabel chladenie? Tym padom keby ho polozim na beton, pod podlaovy EPS, tak je to idealny stav, ak to chapem spravne ?
Lenze uz mam podlahovy EPS polozeny, a keby vadi prehrievanie, potom jedine keby to taham cez exterier medzi porobetonom a EPS fassdnym.
Co ale myslim ze mozem pre kabel urobit je, izolovat ho od akeokolvek ineho, idealne bez akehokolvek krizenia.
Teoreticky, keby do toho EPS urobim drazku, a tento CYKY-J 5x2,5 utopit do malty 2cm okolo kabla, sluzilo by to ako chladenie?

Jan Franěk

A právě proto aby jste toto nemuseli řešit a neporušovali zákon, by to měla řešit projektová dokumentace a elektrikář. Ten ví že odpověď najde v platných ČSN.
Například ČSN 33 2130, ve třetí edici.  (norm)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Tomas Veverka

Problem je, ze projektant je diletant.
Je tam 3x25A a on to nazval JEDNOPOLOVA schema.
na pracku dal 16B/1
Na el.sporak dal 20B/3

Ako mohol dat 20A, ked nepise ako tahat kable ?

Okrem toho, dal jednu prepatovku C (kde je D?), uplne vsade, tj. ked zaprsi na svetlo vonku, zhasne CELY dom.

Preto som rad, ze to riesim aj s inymi ludmi a nasli tam chyby (elektriakr nasiel chyby).

 za CSN, pzoriem si ho.

Jiří_Hrubý

A co je divného na jednopólovém schéma? Tak ten projekt naskenujte a dejte ho sem.
Trochu to všechno hrotíte, to není rozvodna, to je dům s B25, tam za normálních okolností nejde 2,5 CYKY přetížit k vzplanutí.
Tak dejte na sporák 16A, ono to bude stačit, zas takové soudobosti, aby jely všechny plotny půl dne nedosahnete.
Přepěťovka B+C obvykle stačí, ale chcete-li, nakupte zásuvky s D.
Že když zmokne světlo venku a vypadne chránič, není ani tak chyba projektu, jako svítidla ať montáže či provedení. Že je to nejspíš všechno na jeden chránič, to někdo dělá, když chce ušetřit za každou cenu. Při precizním provedení instalace se s tím ale dá žít, ale nechtěl bych to.
Dejte sem projekt a můžem to rozebrat.

Tomas Veverka

No snad neporusujem autorsky zakon tymto. Ale budem rad za akekolvek komenty, resp potencionalne upravy, ktore by stali za komfort/logiku, resp. celkovo..  

Jiří Schwarz

Jestli dobře vidím, tak je tam jeden podivný kopanec - vodiče N za chrániči musí mít "oddělené" rozvody, není možné, aby se vývody N ze 2 chráničů spojily na jednu N sběrnici

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Otázka je, zda si toho všiml realizátor, nebo to bezmyšlenkovitě udělal podle plánku.

Tomas Veverka

Vsimol si to, preto mi povedal, ze mi poskalda RB. Vsimol si to aj dalsi elektrikar, ale ten nema velmi cas, asi ani chut na rodinny dom. Takze zatial nic nie je zrealizovane. Este aj treti elektrikar z rodiny si to vsimol, no on uz nema skusky, takze by nemohol nic urobit.

Jan Franěk

Domnívám se, že tento projekt je starý cca 10 let. Možná jde o typovou dokumentaci za " pár krejcarů" a tomu odpovídá i kvalita. Viz. Zmiňované chyby.
Často se potkávám s tím že se podle toho realizují RD i když většina norem uvedených v technické zprávě dávno neplatí. Obzvláště je to patrné u hromosvodů.
Pak jsou veškeré stesky na projektanty plané a zbytečné. Možná by to chtělo oslovit opravdového projektanta a nechat si zpracovat opravdovou dokumentaci, podle které se nechá provést normální instalace v souladu s platnými předpisy.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Juraj Rojko

Quote from: Tomas Veverka on 09.11.2017, 17:15
Okrem toho, dal jednu prepatovku C (kde je D?), uplne vsade, tj. ked zaprsi na svetlo vonku, zhasne CELY dom.


Pletete si přepěťovou ochranu a chránič. Světelné obvody jsou částečně za chráničem a částečně mimo chránič. Které jsou za chráničem není zřejmé, ale předpokládám venkovní a koupelna.

Quote from: Jiří Schwarz on 09.11.2017, 18:01
Jestli dobře vidím, tak je tam jeden podivný kopanec - vodiče N za chrániči musí mít "oddělené" rozvody, není možné, aby se vývody N ze 2 chráničů spojily na jednu N sběrnici


Navíc tam má zásuvky připojené na N1 a N a místo na PE.

David Hruda

Quote from: Tomas Veverka on 09.11.2017, 17:15
Problem je, ze projektant je diletant.

Zvláštní věc.
Vy vůbec nevíte, která bije, nechápete funkci "přepěťovky" nebo si ji pletete s chráničem, divíte se, že pračka je jištěná B16/1, ale víte, že je projektant diletant.  :o
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR