• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?

Started by Poštulková, 05.01.2011, 20:23

previous topic - next topic

Martin_Vašíček

Každopádně tak jak tu již dříve padlo, mělo by se revidovat připojení ER, nikoliv však rozvaděč jako takový, protože ER je výrobek, ne?

Pavel Horský

Sáhodlouhé a zcela zbytečné debaty.
Přečtěte si Připojovací podmínky 6/2015 a bude vám vše jasné.
Navyšujete jistič, musí být revize. Tečka. Tady není o čem dál diskutovat!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin_Vašíček

Quote from: Pavel Horský on 01.12.2015, 07:49
Sáhodlouhé a zcela zbytečné debaty.
Přečtěte si Připojovací podmínky 6/2015 a bude vám vše jasné.
Navyšujete jistič, musí být revize. Tečka. Tady není o čem dál diskutovat!


Tak proč se do nich zapojujete?

Normálně se chci malinko poučit, a tak se úplně normálně ptám, co se vlastně při navýšení jističe reviduje a jak. Pokud vám pane Horský tak vadí poradit někomu, kdo se chce dozvědět z vlastní vůle něco nového, tak prosím o ignoraci této debaty.

Připojovací podmínky jsem samozřejmě četl, ale výslovně o revizích se nic nepíše, pouze se odkazuje na normy ČSN 33 2000-6 a 33 1500, stejně tak jako se odkazuje na spousty dalších norem.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Martin_Vašíček on 01.12.2015, 08:21
tak se úplně normálně ptám, co se vlastně při navýšení jističe reviduje a jak.


Ověřuje se ochrana automatickým odpojením od zdroje plus izolační stav. Zda impedance ochranného obvodu zajistí vypnutí v předepsaném čase. Pokud není osazen elektroměr (řeším čokoškou), je to taková revize-nerevize (co se stane, až pracovník distributora elektroměr osadí?).
Dál soulad s platnými připojovacími podmínkami. Zásah do neměřené části znamená uvést do souladu. Někdy to bývá problém, zvlášť v panelových domech, kde by bylo nutné vyměnit celý ER, tam se dá domluvit určitá míra tolerance.

Je to práce na hodinku i s cestou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin_Vašíček

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.12.2015, 09:02
Ověřuje se ochrana automatickým odpojením od zdroje plus izolační stav. Zda impedance ochranného obvodu zajistí vypnutí v předepsaném čase. Pokud není osazen elektroměr (řeším čokoškou), je to taková revize-nerevize (co se stane, až pracovník distributora elektroměr osadí?).
Dál soulad s platnými připojovacími podmínkami. Zásah do neměřené části znamená uvést do souladu. Někdy to bývá problém, zvlášť v panelových domech, kde by bylo nutné vyměnit celý ER, tam se dá domluvit určitá míra tolerance.

Je to práce na hodinku i s cestou.


Ď za odpověď, takhle nějak jsem si to představoval.

Když se tím tak pročítám, tak se dostávám k názoru, že vlastně ani neví, co mají chtít.

Dle smlouvy chtějí výchozí revizi el. zařízení v OM. OM je místo kde je instalované odběrné el. zařízení (teoreticky tedy celý byt, nebo dům).
Hranice vlastnictví je v HDS, ze které vede HDV, které ale revidovat nijak nechtějí (alespoň o tom není nikde ani zmínka).

Vypadá to, že tolerovaný postup je akorát kontrola (měření) elektroměráku tak, aby vyhovoval ČSN a připojovacím podmínkám a kontrola (měření) vývodu do BR. Revizi instalace za bytovým rozvaděčem ve většině případů nechtějí.

Čert aby se v tom vyznal :-D

František Šohajda

QuoteRevizi instalace za bytovým rozvaděčem ve většině případů nechtějí.


Nikdy ji za elměrovým rozvaděčem nechtějí, nezajímá je to!
Nedávno jsem byl v domě jednoho majitele , dívám se, eleměrový rozvaděč super extra,
za rozvaděčem na chodbě deska s jističi domu, holé živé dráty a na nich vyseli jističe jako mouchy na okně..... (zle)

QuoteČert aby se v tom vyznal :-D


Kdyby jenom čert se v tom vyznal. ;D
Někdy chtějí takové věci, že odborník žasne a laik se diví... :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin_Vašíček

Quote from: František Šohajda on 01.12.2015, 12:21
Nikdy ji za elměrovým rozvaděčem nechtějí, nezajímá je to!


Podle vlastních připojovacích podmínek a vlastních smluv by ale měli chtít. Alespoň to z toho vyplývá. Ještě štěstí, že u nich dělají obyčejní lidé, kteří nechtějí věci řešit, ale dělat práci tak, jak to dělají ostatní ve stádu a nic navíc. V tomhle případě je to + pro nás :-)

František Kabát

Toto je zkušenost s 30 odběrnými místy u ČEZ a 100 odběrnými místy u PRE.
ČEZ distribuce - stačí revize na elektroměrový rozvaděč od jakéhokoli RT.
PREdi - na formuláři podpis a razítko pověřeného RT. Tento RT osadí své číslované plomby a čísla plomb zapíše do formuláře. Kontroluje - ne reviduje - pouze elektroměrový rozvaděč důležité je hlavně pořadí a popsání jednotlivých fázových vodičů. Pokud se jedná o nové odběrné místo požaduje k nahlédnutí výchozí revizi. Po něm následně technik PRE vše přeplombuje kovovými plombami (vzhledem k ekologii již nejsou Pb).

František Šohajda

Quote from: Pavel Horský on 01.12.2015, 07:49
Sáhodlouhé a zcela zbytečné debaty.
Přečtěte si Připojovací podmínky 6/2015 a bude vám vše jasné.
Navyšujete jistič, musí být revize. Tečka. Tady není o čem dál diskutovat!


ANO.
Ono to z toho i vyplívá...pokud navýššíte příkon (jistič) musí se zkontrolovat také průřezy a uložení...a podobně....revize je celkem logická.. ;)
Tady není co probírat.

Quote from: Martin_Vašíček on 01.12.2015, 13:08
Podle vlastních připojovacích podmínek a vlastních smluv by ale měli chtít. Alespoň to z toho vyplývá. Ještě štěstí, že u nich dělají obyčejní lidé, kteří nechtějí věci řešit, ale dělat práci tak, jak to dělají ostatní ve stádu a nic navíc. V tomhle případě je to + pro nás :-)


Tak daleko jsem se ještě nedočetl... ;D
Nekde o tom nepíší v připojovacích podmínkách...
Vyplívá to jen z energetického zákona. :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...