Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?

Started by Lumír Bajgar, 17.09.2012, 15:20

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Takže: Vlevo máte položku Visualization PC. Vyskočí nové okno s grafem. Vpravo nahoře jsou barevné čtverce, zafajfkujte ten s názvem Values. Pak odešlete kliknutím na lupu vlevo nahoře. Zarolujte dolů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lumír Bajgar

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.09.2012, 22:33
Takže: Vlevo máte položku Visualization PC. Vyskočí nové okno s grafem. Vpravo nahoře jsou barevné čtverce, zafajfkujte ten s názvem Values. Pak odešlete kliknutím na lupu vlevo nahoře. Zarolujte dolů.

Děkuji

ACEOF ACES

Nevhodný kabel AYKY 3x95+70 cca 300 metrů do trafostanice. Má velký odpor (malý průřez hliníkových vodičů).
Když začne FVE dodávat vyšší výkon a tento se nespotřebuje v místě (v hale), musí být odveden kabelem AYKY 3x95+70 do trafostanice.
Ale měniče nemohou protlačit tímto nevhodným kabelem potřebný proud, tak vypadávají.

Pomohlo by vyměnit kabel AYKY 3x95+70 (cca 300 metrů) do trafostanice, za kabel s měděnými vodiči, průřez vodiče 95mm2.
Jištění na tomto kabelu zvýšit na 200A.
Poté by bylo vhodné vyměnit i kabel AYKY 4x120 (cca 10 metrů) z FVE do KS, také za kabel s měděnými vodiči, průřez vodiče 95mm2.

Miroslav Macek

04.10.2012, 20:11 #57 Last Edit: 04.10.2012, 20:24 by Miroslav Macek
Vypadá to tak, že při velkém výkonu měnič (v důsledku velkého úbytku na kabelu) zvyšuje napětí až na max. hodnotu (cca 450V), dál už nemůže, a proto se vypne.
Lze to řešit výměnou kabelu, jak píše kolega výše.

Pokud máte sazbu "Zelený bonus", a výměna kabelu by byla obtížná, bylo by možné situaci řešit (v době špičky) také připnutím nějakého balastního spotřebiče, který by o něco snížil tok přebytečné energie výstupním kabelem.

Rozmahel Vladimír

Nedalo by se zkusit přepnout odbočku na trafu a snížit napětí na sekundáru tím, že změníme převod? Bylo by dobré změřit napětí v síti bez připojené FVE. Dovolená tolerance na sekundáru je +- 10%, t.j. 440V. U trafa může být i více. Může to být běžně i mimo toleranci a pak jsou měniče na konci se silami...

Jirka Š. Svejkovský

04.10.2012, 21:27 #59 Last Edit: 03.11.2012, 12:15 by Miroslav Minařík
Co ten vadný string? Nejdřív bych zkusil vypnout postižený střídač. Nebo vyměnit mrtvý panel.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B