Může německý dodavatel v souladu s ČSN osadit v Čechách SCHUKO zásuvky?

Started by Jiří_Hrubý, 28.10.2012, 13:23

previous topic - next topic

Jiří_Hrubý

Jedná se o zařízení, na které má však německou homologaci jako na výrobek.
Na základě této homologace, kterou povýšil na evropskou, mne odkázal s námitkou na problémy s schuko a českými zástrčkami do jistých míst.
Je mi výrazně proti srsti, když si naši montéři obrušují zástrčky flexou, aby je narvali do německých zásuvek.
Nechce se mi však hned rezignovat a všude hned osadit unischuko vidlice.
Proto se ptám, na základě čeho (ČSN neuznává, doporučení TNK 22 nepoužívat, je prý jen doporučení, nikoli zákaz a na otázku jak by se němci tvářili, kdyby jim někdo namontoval české zásuvky se jen ušklíb), pokud vůbec, je šance donutit je před předáním stavby (homologované jako výrobek) vyměnit 22 ks zásuvek v areálu za "český" typ?

Miroslav Minařík

Proč ne?
Když se u nás mohou legálně montovat aktivní hromosvody podle francouzské normy, tak nevidím žádný problém.

Co na to říká TIČR?


Diskuse na téma Schuko zásuvek je zde! Není třeba zakládat znovu!
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8157.0.html
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří_Hrubý

I aktivní nesmysl je součástí dodávky.
Děkuji za odkaz, špatně jsem hledal. Zřejmě na ně není žádný bič...
:(

Jan Franěk

Dovolím si být tak trohu rejpal.

Když si čtu otázku, tak pokud to má být v souladu s ČSN, tak to asi nepůjde.

Quote from: Jiří_Hrubý on 28.10.2012, 13:23
...., mne odkázal s námitkou na problémy s schuko a českými zástrčkami do jistých míst.


Normální stav a těžko s tím asi něco uděláte. Ale pokud chcete mít nějakou páku, tak jedinou šancí bývá investor a jeho peníze. Pokud toho přesvědčíte, že schuko má svá úskalí a může mu například přinést nějaká omezení, jak bezpečnostní, tak provozní, máte vyhráno. Zaplaceno bude až po výměně zásuvek.
Jinak jde zřejmě o předem prohraný boj. RT v těchto případech bývá osamocen a jen za "prudiče".
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří_Hrubý

Rejp jste správně, já chtěl co nejvýstižněji vyjádřit problém a vylez paskvil :)
Investora jsem přesvědčil o lecčem, co němci museli předělat, stavba je celkově ve skluzu a němci mají spoustu problémů díky neschopnému českému zastoupení.
Dodavatel už se jistil u investora, očekávaje moje pruzení a na mé argumenty ho vyzbrojil odpovědí, že v "případě potřeby dodavatel dodá adaptéry".
Inu, s přihlédnutím k okolnostem a napjatosti vztahů investor-dodavatel a "malicherné finanční hodnotě zásuvek v kontextu stavby" nebudu raděj přilévat olej do ohně.
Nejhorší je, že díky homologaci stavby jakožto výrobku, je mohou správně vyměnit jen oni.

Jan Alin

Quote from: Jiří_Hrubý on 28.10.2012, 13:23
Proto se ptám, na základě čeho (ČSN neuznává, doporučení TNK 22 nepoužívat, je prý jen doporučení, nikoli zákaz a na otázku jak by se němci tvářili, kdyby jim někdo namontoval české zásuvky se jen ušklíb), pokud vůbec, je šance donutit je před předáním stavby (homologované jako výrobek) vyměnit 22 ks zásuvek v areálu za "český" typ?


Já bych to zkusil napsat do revizní zprávy s tím, že to neodpovídá národní legislativě a že za bezpečnost odpovídá dodavatel a po převzetí provozovatel. Zároveň bych dal toto zjištění jako oficiální dokument z předání stavby podepsat dodavateli. Nedodržení předpisů při dodávce je něco jako nekalá soutěž a většinou to nepodepíšou ale vymění. Párkrát už to vyšlo. V rámci tzv.krize je ale asi možné vše.

Upřímně řečeno, jediné schůdné řešení vidím v povolení obou systémů a prohlášení, že kdo tam strčí něco jiného, je debil a tu facku si zasloužil, to je ale asi taky neprůchodné.

Jiří Schwarz

A já jsem měl ten dojem, že jsem minimálně ve 2 platných ČSN četl, že zásuvky musejí odpovídat národním schváleným vzorům!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: Jiří Schwarz on 28.10.2012, 17:04
A já jsem měl ten dojem, že jsem minimálně ve 2 platných ČSN četl, že zásuvky musejí odpovídat národním schváleným vzorům!


Musejí, jenže je to norma a je nezávazná. Chtělo by to něco v zákoně a stejně by se na to spousta lidí vykašlala, obchody jsou plné Schuko a nikoho to nebere, včetně kontrolních orgánů jakkoli pojmenovaných v plynoucím čase.

František Šohajda

Jen bych doplnil....norma je nezávazná a stav záleží na bezpečnosti...
Je schuko stejně bezpečná jako naše česká....já si myslím že je, protože by ji v západní evropě tak dlouho nepoužívali...norma praví , že pokud bude instalace stejně bezpečná nebo lepší je to OK!
Kdysi na školení řekl jeden vedoucí inspektor, že pokud se použije Schuko v celém objektu, není problém!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Alin on 28.10.2012, 17:29
...obchody jsou plné Schuko a nikoho to nebere,...

Zbraně jsou jedna z velkých vyjímek, jinak se běžně může prodávat i to, co se nesmí používat v zemi, kde se to prodává...
Otázkou je jak moc musí prodejde zákazníka informovat co vlastně prodává...
Já beru jako velmi rozumné řešení používáni vidlic, které jdou používat v obou systémech...
Uvidíme časem, jestli se k nám nezačne tlačit z jiných zemí i jiné provedení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Stránský 111

Tak trochu mě přijde, že opět tady máme v ČR zataženou ruční brzdu!! Nevidím v  SCHUKO absolutně žádný problém, kromě toho, že pár starých vidlic co nepasuje na oba systémy přijde zahodit! Jinak bezpečnost stejná, spolehlivost stejná, proč to pořád řešit! Jen když vždycky slyším národní vyjímka, tak mám husí kůži! To je stejné jako s fází v pravo nebo v levo a nebo dohadování jaké je pořadí barev v třífázové soustavě - zlatě když jsou tam 3 černý dráty s čísly 1,2,3 a proti nim svorky se stejným označením jinak je to fakt komplikace!

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 28.10.2012, 17:55

Je schuko stejně bezpečná jako naše česká....já si myslím že je,


Velký omyl, zkuste si vzít mokrý hadr a vyčistit zásuvku s kolíkem a pak Schuko, v tom druhém případě je riziko úrazu větší.
Většina hospodyněk to tak dělá >:(

Milan Hudec

Quote from: Jan Alin on 28.10.2012, 17:29
Musejí, jenže je to norma a je nezávazná. Chtělo by to něco v zákoně a stejně by se na to spousta lidí vykašlala, obchody jsou plné Schuko a nikoho to nebere, včetně kontrolních orgánů jakkoli pojmenovaných v plynoucím čase.

Třeba vás uspokojí toto:
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby předepisuje, že zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí splňovat národně stanovené parametry. Tyto parametry (rozměry a vzdálenosti zdířek a kolíků) jsou uvedeny v mezinárodním dokumentu IEC/TR 60083.

Pavel Stránský 111

Quote from: Milan Hudec on 28.10.2012, 18:48
Velký omyl, zkuste si vzít mokrý hadr a vyčistit zásuvku s kolíkem a pak Schuko, v tom druhém případě je riziko úrazu větší.
Většina hospodyněk to tak dělá >:(

To abych napsal všem známým hospodyňkám v německu, že teď nově musí mít při úklidu dielektrické rukavice!!

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 28.10.2012, 19:05
Třeba vás uspokojí toto:
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby předepisuje, že zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí splňovat národně stanovené parametry. Tyto parametry (rozměry a vzdálenosti zdířek a kolíků) jsou uvedeny v mezinárodním dokumentu IEC/TR 60083.


Copak mě, ale tazatele by to mohlo uspokojit.  ;)

František Šohajda

Pokud vím tak třeba Kliniky s Německým investorem kde dají SCHUKO zásuvky ,podle Vyhl. 73/2010 bez problémů udělí své ANO organizace jako je TIČR ... ;D ;D
Tady se bavíme jestli ano nebo NE! a už je to vyřešeno jinde.... (dance) o:-)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 28.10.2012, 18:48
Velký omyl, zkuste si vzít mokrý hadr a vyčistit zásuvku s kolíkem a pak Schuko, v tom druhém případě je riziko úrazu větší.
Většina hospodyněk to tak dělá >:(


A kolik těch úrazů, či mrtvých hospodyněk je, že by to měl někdo brát v potaz? Normy se netvoří systémem "co kdyby náhodou ...". To by muselo být už v Schuko zemí dávno kolíky.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr Doležal

Quote from: Jiří Schwarz on 28.10.2012, 18:13
Já beru jako velmi rozumné řešení používáni vidlic, které jdou používat v obou systémech...

Když budou mít Schuko, pak by měli mít třeba bílou, někdy i černou techniku taky z Německa. Letos jsem kupoval mrazničku a pračku, samozřejmě na českém trhu a ani jedna neměla eurovidlici. Nemohl bych je vyměnit, protože výrobce trapně argumentuje ztrátou záruky. A adaptery, fuj!
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení