Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?

Started by otazka, 12.02.2013, 18:02

previous topic - next topic

otazka

12.02.2013, 18:02 Last Edit: 12.02.2013, 19:08 by Miroslav Minařík
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16.
V rozvadzaci je 25A istic.
Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu?
V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?

Jiří Schwarz

Quote from: otazka on 12.02.2013, 18:02
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16.
V rozvadzaci je 25A istic.
Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu?
V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?

Tak kolik je v tom projektu napsáno?
Nechce se mi věřit, že by ve "seriozním projektu" byl doporučený minimální průřez zatajen a v textu nahrazen tečkami.
Od elektroměrového rozvaděče do domu bych kromě napájecího kabelu doporučoval přiložit CYKY 3x nebo 4x 1,5mm2 pro nějaké ovládání, blokování se to může hodit, ale to by vám snad projektant měl nabídnout automaticky.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Malík

"V projekte je napisane"...vážně je to projekt, jo?  :D Bych se divil..

A délka? Uložení? A co na to elektrikář? Je-li vůbec nějaký?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Pavel Horský

Prosím, můžete sem přiložit část technické zprávy nebo výkresu, kde se píše vámi uvedená věta?
Pokud nezvládáte nakopírování přímo do diskusního vlákna, pošlete to na můj email horac@podborany.cz a já to sem pověsím sám.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Antonín Vaněk

Jak píší kolegové není to tak jednoznačné a také bych přidal kábel na případný impuls spínacích hodin, případně otvírání brány.

Jan Hor


Lukáš Malík

Quote from: Jan Hor on 12.02.2013, 21:45
CYKY 4Bx10


Neříkám, že by to nemohlo tak být, ale to víte najisto nebo jste tipnul?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jan Hor


Neříkám, že by to nemohlo tak být, ale to víte najisto nebo jste tipnul?


To vím najisto.

Daniel Hudzík

Quote from: Jan Hor on 12.02.2013, 21:45
CYKY 4Bx10

Mozete vase tvrdenie dolozit vypoctom alebo niecim podobnym??
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Quote from: otazka on 12.02.2013, 18:02
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16.
V rozvadzaci je 25A istic.
Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu?
V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?

Ak mate v projekte skutocne 4x... odporucam vymenit projektanta. A necakajte, ze vam to tu zdarma niekto spocita. A chyba vam este vela informacii aby sa k tomu niekto zodpovedne vyjadril. Myslim, ze  k teme uz nie je co dodat
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jaroslav Hasala

Dimenze přívodního kabelu záleží na spoustě věcí - např. způsob uložení, předpokládáné zatížení, délka atd., nicméně platí určité standardy.
Při nějakých "normálních" podmínkách, pro jistič 3x 25A a délku cca do 50m většinou vychází s rezervou kabel CYKY 4Bx 10.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Hor

Mozete vase tvrdenie dolozit vypoctom alebo niecim podobnym??


Nehledejte problémy tam kde nejsou. V tomto případě není potřeba nic počítat, na to stačí vědomosti průměrného elektrikáře.

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Hor on 12.02.2013, 23:07
...
Nehledejte problémy tam kde nejsou. V tomto případě není potřeba nic počítat, na to stačí vědomosti průměrného elektrikáře.

Normy jsou zbytečně?
Program SICHR jen zdržuje?
Odvážný elektrikář to tam bez projektu napálí podle zkušenosti?

A TV NOHA ani PIPKA nikdy netočila požár způsobený "elektrickým proudem"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Jan Hor on 12.02.2013, 23:07
Mozete vase tvrdenie dolozit vypoctom alebo niecim podobnym??


Nehledejte problémy tam kde nejsou. V tomto případě není potřeba nic počítat, na to stačí vědomosti průměrného elektrikáře.

Na tomto fore posobia nielen priemerni, ale ak vysoko nadpriemerni elektrikari a ako ste si vsimol, nikto z nich sa bez znalosti veci neodvazi vybladnut jednoznacnu odpoved. Potom je tu skupinka anonymov, ktori v podstate nemaju nijaku zodpovednost za to co tu prehlasia a prave ti nemaju problem sa jednoznacne vyjadrit...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

S obd. 4x....., jsem se setkal vícekrát, a jak jsem zjistil, tak pro projektanta byl problém zkloubit připojovací podmínky, zatížitelnost vodičů a ještě do toho ty blesky a přepěťovky, z toho by se jeden zbláznil, což jsem nechtěl připustit, tak v rámci ochrany nervů nyní drážkuje a sádruje

Roman Koys

dlzka kabla cca 20m, zakopany v zemi

Ján Garaj

Quote from: otazka on 12.02.2013, 18:02
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16.
V rozvadzaci je 25A istic.
Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu?
V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?

A ten projekt by naozaj nebol?  Aspoň na ukážku.  Viem že podľa autorského zákona sa nesmú zverejňovať niektoré údaje.  Občas som montérov s tým akože provokoval.(Takú vec, ako projekt vám neukážem, lebo ste ešte nezaplatili patričné poplatky, tzv. krčmovné). Tak máte ho alebo nemáte? Alebo chcete aj od nás to krčmovné? Veď nenaťahujte.

Pavel Horský

Quote from: Jan Hor on 12.02.2013, 23:07
Nehledejte problémy tam kde nejsou. V tomto případě není potřeba nic počítat, na to stačí vědomosti průměrného elektrikáře.


U nás va městečku bydlí také jeden takový průměrný elektrikář. A nestačí mi deset prstů, když počítám jeho průsery. A ještě je to takový borec, že si průsery vyfotil a pověsil je jako prezentaci jeho práce na svoje stránky.
Pravdou je, že mi tací vůbec nevadí, neboť se vždy z činnosti vyřadí sami  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz