Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?

Started by otazka, 12.02.2013, 18:02

previous topic - next topic

Šnajdr Josef

TO: p. Hodzik  -  Ak mate v projekte skutocne 4x... odporucam vymenit projektanta. [/b]

Jaký je v tomto prosím problém??

Jan Hor

Quote from: Daniel Hudzík on 13.02.2013, 21:33
Vacsiu doveru by ste vzbudil ako verifikovany uzivatel. Takto ste sa zaradil (mozno nechtiac) niekde uplne inde



Ve verifikaci to není.
Na tomto fóru jsem se zaregistroval někdy v roce 2010 (ani nevím proč) a žádných diskuzí jsem se tady neúčastnil.
Občas jsem nakoukl o čem je řeč, to bylo vše.
Nyní jsem však zaznamenal, že z jednoduchých témat tady někteří vytváří sáhodlouhý problém.
Naposled jsem nahlédl včera a když jsem viděl jak někteří místní diskutéři místo toho aby jednoduše odpověděli na dotaz, začali tazatele podezřívat nevím z čeho a radit mu co vše má mimo přívodu ještě položit, neodolal jsem, vzpomněl si na heslo, přihlásil se a jednoduše odpověděl.
Ať se to někomu líbí nebo ne, tak CYKY 4Bx10 je správný přívod a jestli má někdo potřebu hledat v normách a počítat to v programech, je to jeho věc. Nakonec stejně dojde ke stejnému výsledku.
Neberu vám chuť tady nekonečně dlouho diskutovat o problému, který problémem není, ale vy mě neberte právo poradit stručně, jasně a správně.
Dík  :)

Janský Petr

Podle ČSN 33 2000-5-54:1996, ČSN 33 2000-55-54 ed.2:2007,čl.543.4.1 a čl. NA.19.2
alespoň 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku.

Milan Hudec

Co znamená správný nevím, 4x10 je ken jedno z možných řešení

Jan Hor

Quote from: Milan Hudec on 13.02.2013, 22:42
Co znamená správný nevím, 4x10 je ken jedno z možných řešení



Správný, znamená v oboru elektro nebýt v rozporu s normami.

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Hor on 13.02.2013, 20:09

...
V případě kdy je např. stávající kabel CYKY 5Cx4 jištěn jističem B25A/3 a majitel nehodlá snížit jištění na B20A/3, začnu teprve řešit jak je kabel zatížen, jak je uložen, délku vedení atd., protože tam už je odchylka od standardního řešení.

Tam je především porušen požadavek "všech edicí" normy 33 2000-5-54 již minimálně od roku 1996 na průřez vodiče PEN. (viz též příspěvek Petra Jánskýho)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

bosal

Jsem elektrotechnik a zároveň investor a nedá mi nezareagovat na toto téma. Vidím tady spoustu správných názorů, ale v tomto případě se musím zastat pana Hora. Ukažte mi výpočet, kde k RD nevyhoví   kabel CYKY 4Bx10 ve 25m za jističem B25/3. I ručním výpočtem i v zadání do několika programů mi vychází s rezervou a dokonce s možností navýšení jističe na B32/3. Co víc si může zákazník v dnešní době přát, mohu vás ujistit, že u 90% dnešních staveb na klíč se vám toto nepoštěstí.
Závěr:
Kdyby mi jako majiteli nemovitosti, nebo investorovi  v tomto případě dal do země někdo silnější kabel než CYKY 4Bx10 a chtěl ho po mě zaplatit za 1. ho vyhodím a za 2. ho nechám kabel zaplatit, nebo vykopat

Ján Garaj

Quote from: otazka on 12.02.2013, 18:02
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16.
V rozvadzaci je 25A istic.
Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu?
V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?

Myslím, že sa tu hádame o ničom. Pán dotazovateľ má ukázať aspoň časť projektu. To požadoval pán Horský a ja som na to upozornil niekoľkokrát. To ostatné sú následky, ktoré vznikli aj z toho, že pôvodný dotazovateľ mlčí alebo sa skrýva za iný pseudonym. Nemalo by to tak byť. Pán Hor, Vaše mínusky sú Vaše a moje sú moje a trochu ma trápia tie moje. Lebo ich dostávam od anonymného hodnotiteľa. Nemám rád anonymov. To je už asi všetko.

Jan Hor

Quote from: Jiří Schwarz on 13.02.2013, 23:13
Tam je především porušen požadavek "všech edicí" normy 33 2000-5-54 již minimálně od roku 1996 na průřez vodiče PEN. (viz též příspěvek Petra Jánskýho)



U kabelu CYKY 5Cx4 není PEN, ale PE a N.

Jaroslav Hasala

14.02.2013, 09:13 #45 Last Edit: 14.02.2013, 09:29 by Jaroslav Hasala
Návrhy a montáže elektroinstalací jsou poměrně komplexním oborem, je nutnu brát v úvahu celou řadu okolností.
Nicméně i v tomto oboru platí určité standardy, které vyhovují většině situací.
Přívodní kabel od elektroměrového rozvaděče k podružné rozvodnici v RD je podle mého soudu poměrně dobrým příkladem.
Co se týká projektu, kde je napsán přívodní kabel CYKY 4Bx ... , s tím už jsem se také setkal, u developerských staveb, kde byl jeden "univerzální" projekt pro všechny RD určitého typu. Přívodní kabel se posiloval v případě elektrického vytápění.
O kvalitě těchto projektů se snad nemusím dlouze rozepisovat, slušně řečeno, byly velmi stručné.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Hor

Quote from: Ján Garaj on 14.02.2013, 08:38
Myslím, že sa tu hádame o ničom. Pán dotazovateľ má ukázať aspoň časť projektu. To požadoval pán Horský a ja som na to upozornil niekoľkokrát. To ostatné sú následky, ktoré vznikli aj z toho, že pôvodný dotazovateľ mlčí alebo sa skrýva za iný pseudonym. Nemalo by to tak byť. Pán Hor, Vaše mínusky sú Vaše a moje sú moje a trochu ma trápia tie moje. Lebo ich dostávam od anonymného hodnotiteľa. Nemám rád anonymov. To je už asi všetko.


No vidíte a mě ty moje minusy netrápí vůbec. Naopak. Když vezmu v potaz v jaké souvislosti  jsem je dostal, jsou pro mě jednoznačně odměnou a zároveň jsem si během krátké chvíle stačil udělat obrázek o zdejších diskutujících.

Roman Koys

Projekt je robeny pre stavebne povolenie (nie je to realizacny projekt), preto tam nie su vsetky udaje. Ak bude zaujem, mozem kusok zo schemy odfotit a umiestnit tu (pre neveriacich).

Šipeky Michal

Quote from: otazka on 14.02.2013, 12:05
Projekt je robeny pre stavebne povolenie (nie je to realizacny projekt), preto tam nie su vsetky udaje. Ak bude zaujem, mozem kusok zo schemy odfotit a umiestnit tu (pre neveriacich).


Platí to, čo často aj pri iných diskusiách a iných weboch. Pre relevantnú a kvalifikovanú odpoveď ste neuviedol dostatok informácií. Projekt máte aký máte a dotvárať ho na webe je také.....  (zle)

Odpoveď by sa možno dala azda iba vyveštiť alebo sa o tom dá filozofovať. Radili vám tu 4x10. Asi to bude dobré, povedzme na 95%. Radili vám aj pridať 3x1,5 na ovládanie - keby dačo v budúcnosti. Dobrý nápad v každom prípade. Ale možno by bolo lepšie 4x16 lebo sa uvažuje nad niečím výnimočným alebo sú nejaké špeciálne okolnosti o ktorých ste napísal alebo nepovažoval za podstatné. Povedzme na 99,9% bude 4x16 dobré a aj patrične drahšie. Pri malých nárokoch a dobrých podmienkach stačilo teoreticky aj 4x6 za menej peňazí.

Ak idete stavať, dajte sa dokopy s patričným odborníkom a podebatujte. Pri rozhovore vám poradí lepšie ako diskusia na webe, lebo sa vás ihneď opýta na všetko podstatné.

Šnajdr Josef

No tak to je pro laika docela zmatečné,  jeden slovenský odborník nadává na použití kabelu 4x...     a druhý zde radí 4x6mm2 (zle).

Ján Garaj

Quote from: Šnajdr Josef on 14.02.2013, 15:09

No tak to je pro laika docela zmatečné.

Hlavne zmatkuje onen laik zakladateľ tohoto vlákna. Viacerí, tak českí(p.Horský a p.Schwarc) ako aj slovenskí(p.Šipeky a p. Garaj) diskutéri ho upozornili, nech predloží projekt, aký má, taký nech predloží. Zatľka a zatľka. Tak sa ho nezastávajte zavádzaním na tzv. inú nôtu. To sem nepatrí. Nech ten projekt predloží ! Inak zavádza, alebo klame. Vyberte si čo chcete. 

Milan Hudec

Nevím, jak kdo, já když jdu k doktoru, že mě bolí noha, tak si ji vezmu pro jistotu na ukázání sebou :)

Ján Garaj

Quote from: Milan Hudec on 14.02.2013, 18:47
Nevím, jak kdo, já když jdu k doktoru, že mě bolí noha, tak si ji vezmu pro jistotu na ukázání sebou :)

:D :D Už výstižnejšie to ani naznačiť nejde.

Milan Hudec

Abychom jen planě neplácali, tak si dáme hádanku, co se skrývá za rozdílem 50/3 a 50/4?