Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince ?

Started by Lika Zdeněk, 23.10.2012, 22:13

previous topic - next topic

LAIK1


Možná tím chtěl normotvůrce trochu ochránit laiky, kteří ač by neměli, občas sundávají kryty a rámečky přístrojů např. při malování či tapetování a v dobré víře si odepnou příslušný jistič, mohlo by je pak nemile překvapit, že v jedné zásuvce napětí je, v druhé není.

Když budu mít v jedné místnosti dva lustry,každý napájený z jiného obvodu,tak to může být?

Nebo chce normotvůrce trochu ochránit laiky, kteří ač by neměli, občas sundávají lustry např. při malování či tapetování a v dobré víře si odepnou příslušný jistič, mohlo by je pak nemile překvapit, že na jednom lustru napětí je a druhém není.

Petr Doležal

Všechny popisované záludnosti mají být uvedeny v dokumentu, který má uživatel instalace k dispozici a který se nazývá:
POUČENÍ O SPRÁvnÉM A BEZPEČNÉM UŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE LAIKY.
A musí obsahovat konkrétna pro danou instalaci a ne jen obecné, leckdy zastaralé žvásty (třeba, že do pojistky nepatří hřebík)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Alin

Quote from: Petr Doležal on 26.10.2012, 16:23
Všechny popisované záludnosti mají být uvedeny v dokumentu, který má uživatel instalace k dispozici a který se nazývá:
POUČENÍ O SPRÁvnÉM A BEZPEČNÉM UŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE LAIKY.
A musí obsahovat konkrétna pro danou instalaci a ne jen obecné, leckdy zastaralé žvásty (třeba, že do pojistky nepatří hřebík)



No jo, i sněžný muž YETI se občas prý objeví.  ;D ;D

LAIK1

Quote from: Jan Alin on 26.10.2012, 16:36
No jo, i sněžný muž YETI se občas prý objeví.  ;D ;D
;D

No jo ale napriklad lustr jehoz jedna cast se zapina vypinacem napajeneho z jednoho obvodu a jeho druha cast vypinacem z opacneho konce mistnosti napajeneho z jineho obvodu  treba i jine faze neni zadna zaludnust ale bezna vec.Tudiz si myslim ze kdyz dostane pecku laik nemuze se nicemu divit at jde o zasuvku nebo lustr nema tam co delat ale kdyz dostane pecku elektrikar ktery se nekde zacne stourat pod napetim s tim ze si mysli ze tam asi neni  :-\ 

Milan Hudec

Quote from: LAIK1 on 26.10.2012, 17:18
       ;D

No jo ale napriklad lustr jehoz jedna cast se zapina vypinacem napajeneho z jednoho obvodu a jeho druha cast vypinacem z opacneho konce mistnosti napajeneho z jineho obvodu  treba i jine faze neni zadna zaludnust ale bezna vec.Tudiz si myslim ze kdyz dostane pecku laik nemuze se nicemu divit at jde o zasuvku nebo lustr nema tam co delat ale kdyz dostane pecku elektrikar ktery se nekde zacne stourat pod napetim s tim ze si mysli ze tam asi neni  :-\ 

Nevím jak kolegové, ale já viděl lustr napájený z více fází či obvodů akorát jednou na zámku, pokud si vzpomínám věšeli jsme ho jeřábem (dance)

Jan Alin

Quote from: LAIK1 on 26.10.2012, 17:18
No jo ale napriklad lustr jehoz jedna cast se zapina vypinacem napajeneho z jednoho obvodu a jeho druha cast vypinacem z opacneho konce mistnosti napajeneho z jineho obvodu  treba i jine faze neni zadna zaludnust ale bezna vec.


No jasně, přesně tohle má každý druhý doma. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. ;)

Různé fáze v jednom svítidle jsou standardní např.v průmyslovém osvětlení a není to zdaleka jen z důvodu stejnoměrného rozdělení zatížení fází. V těchto případech je lepší použít svítidla s průběžnými svorkami kde nedochází k přerušení vodičů. Doma je to podle mého osobního názoru zhovadilost.  >:(

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 26.10.2012, 17:30
Nevím jak kolegové, ale já viděl lustr napájený z více fází či obvodů akorát jednou na zámku, pokud si vzpomínám věšeli jsme ho jeřábem (dance)


Jo, speciální lustry v historických objektech, divadla a podobné domácí specialitky jsem zapomněl, tam je to taky.  :D.

František Janeček

Celé bych to v jedné větě vyjádřil takto:Laik v tom nemá co šťourat a "odborník", který si neověří beznapěťový stav je holt odborník s úvozovkami. :)

LAIK1

Quote from: František Janeček on 26.10.2012, 17:53
Celé bych to v jedné větě vyjádřil takto:Laik v tom nemá co šťourat a "odborník", který si neověří beznapěťový stav je holt odborník s úvozovkami. :)


Presne tak!!

Nerikam ze 2 okruhy v jednom lustru jsou bezne ale 2 faze ve ctyrramecku take ne.A to se tu snad resi.  ::)

Štefan Beláň


(jednicka) (jednicka) (jednicka)
Quote from: Otakar Dosbaba on 24.10.2012, 09:55
Zase ty nesmiřitelné tábory  ;)
Vícerámeček je pouze designový prvek. I při jeho absenci jsou veškeré zásuvky v samostatně oddělených instalačních krabicích, pokud by náhodou nešlo o krabičky bez vnitřních přepážek.
Kdyby se měl chápat vícerámeček jako prvek, způsobující tuto neoddělitelnost, jak potom pohlížet na sousedství spínačů, TV a datových zásuvek. To by byly závadou i tyto, hojně rozšířené, běžné kombinace?
Nevidím rovněž žádný důvod, proč by nemohli být zásuvky se společným vícerámečkem napájeny z různých fází.



Odpověď kolegy Dosbaby byla naprosto spávě formulována a další diskuze jsou naprosto k ničemu. Je to škoda, protože další diskuze nikam nevedou a návštěvníky tohoto fora naprosto odradí od dalších dotazů a návštěv zde.  :(
Chránič chrání - jistič jistí.

Honza Krepl

Přikláním se k názoru, že vícenísobný rámeček je věc čistě estetická a nenapadá mě pádný důvod proč nerozfázovat zásuvky v sestavě( samozřejmě pokud není použita vícenásobná krabička např. do SDK). Při konzultaci tohoto problému s TIČR Ostrava mi bylo sděleno že toto provedení je nepřípustné a zdůvodnění viz již zmiňovaná ČSN 33 2130 ed. 2   :(

Milan Hudec

To Beláň, můžete prosím uvést o jaký jiný rámeček by se při sestavě zásuvek mohlo jednat? případně jak to řešíte v revizní zprávě? když uvedu, že instalace je ve shodě s normou a ve skutečnosti nebude, není to náhodou nedbalostní trestný čin?

Pavel Horský

Ježiši María................o co tu pořád jde?!
Se tady handrkujete o to, zda mohou být zásuvky rozdílných fází pod společným rámečkem!
Všichni to tak montují, všichni to revidují s kladným stanoviskem a tady jsou pak mnozí z vás svatější než papež.
Jak psal kolega Dosbaba a jeho tvrzení podpořil i kolega Beláň, pokud se použijí krabice KU68-1901, budou jen spojeny do sebe a pod společným rámečkem, pak je zcela logicky vše v pořádku. Osobně bych tvrdě vyrazil každého, kdo by mi tvrdil, jak je to v rozporu a jak je nemožné toto aplikovat. Diskuse o exkramentu!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Janeček

Quote from: Lika Zdeněk on 23.10.2012, 22:13
V kuchynské lince jsou vedle sebe dvě dvouzásuvky 230 V/16 A. Každá zásuvka je připojená na jinou fázi. To znamená, že mezi jejich L je napětí 400 V. Je toto zapojení přípustné ? Zásuvky jsou chráněny společným chráničem 40-4-030AC.

Ptal se tady někdo na nějaký problém s rámečky? :)

Jan Alin

Quote from: Pavel Horský on 27.10.2012, 09:46
Diskuse o exkramentu!


Správná odpověď už tu je dávno, teď už se jen tak plká aby řeč nestála a nebylo to tak fádní. Je to tak vždycky. Pokud by se měla objevit otázka a na ni hned jediná správná odpověď a klid, tak by to nikoho nebavilo.  ;)

Jaromír Urbanec


Jaromír Urbanec

Quote from: Jiří Schwarz on 24.10.2012, 10:54
Přemýšlím a nějak dnes nemám to správnou fantazii:
- budu mít spotřebič třídy II, kde bude nějaká kovová konstrukční část (metly na ručním mixéru,...)Bude tam nějaký dotykový proud
- a teď budu mít 2 spotřebiče, zapojené do různých přívodů na různých fázích. Je to stejné, nebo tam může být dotykový proud větší, když se dotknu neživých částí obou spotřebičů?

něco podobného je při přestupování z trolejbusu do trolejbusu, oba vyhoví, ale součet napětí šlehnul babu co si stěžovala na DP. :D

David Hruda

>Urbanec: protože obvykle se žádný projekt nekoná.

Quote from: Jaromír Urbanec on 27.10.2012, 11:15
něco podobného je při přestupování z trolejbusu do trolejbusu, oba vyhoví, ale součet napětí šlehnul babu co si stěžovala na DP. :D

Tohle patří do "urban legends", ne na odborný portál...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz