• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?

Started by otazka, 12.02.2013, 18:02

previous topic - next topic

Jan Alin

Quote from: Kalina Jiří on 01.03.2013, 11:33
Pozinkovaný pásek v zemi vydrží maximálně 20 až 30 let.


Tohle jsem již slyšel několikrát, přitom sám jsem se dostal k zemničům, které byly celkem v pohodě po více než dvaceti letech. Z čeho tohle tvrzení vychází?

Kalina Jiří

Ze skušeností při výkopech kolem objektů.
Například pozinkovaný pásek, po pěti letech od instalace měl orezlé fleky na cca 1/4 svého povrchu (zřejmě agresivnější zemina v průmyslovém prostředí).
U našeho paneláku postaveném před 25 lety začínají také problémy, jeden svod bylo nutno vylepšit zatlučením zemních tyčí.

Milan Hudec

Uzemnění se dělá "na vždy", proto nerez.

Ono je v zásadě také možné stávající instalaci nn. v Al 2,5 rozšířit Al 2,5, dělá to někdo?

Že prodejce má problém se sháněním nerezu není přece důvod jej nepoužívat, jako zákazníka mne to skutečně nezajímá.

Lukáš Malík

Quote from: Jan Alin on 01.03.2013, 11:37
Tohle jsem již slyšel několikrát, přitom sám jsem se dostal k zemničům, které byly celkem v pohodě po více než dvaceti letech. Z čeho tohle tvrzení vychází?


Asi tak nějak  8)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Lukáš Malík

Quote from: Milan Hudec on 01.03.2013, 09:23
Souhlas, celá soustava by měla být z nerezu.



Všichni by měli jezdit v autech BMW, cokoli jiného je špatně a problematické.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jiří Schwarz

Quote from: Kalina Jiří on 01.03.2013, 11:47
Ze skušeností při výkopech kolem objektů.
Například pozinkovaný pásek, po pěti letech od instalace měl orezlé fleky na cca 1/4 svého povrchu (zřejmě agresivnější zemina v průmyslovém prostředí).
U našeho paneláku postaveném před 25 lety začínají také problémy, jeden svod bylo nutno vylepšit zatlučením zemních tyčí.

Pozinkovaná trubka na přívod vody do objektu.
Po 20 létech provozu horní třetina jako nová, spodní třetina "skoro" jako nová, prostřední třetina výrazně zkorodovaná.
Proč asi?
Já bych si tipnul, že nejhorší je stav, kdy je to někdy v mokru, pak to vyschne, dostane se na to vzduch, pak zase voda, a zase vzduch...
Složení půdy a chemické vlivy je jedna věc, ale co taková elektrochemická koroze?
Máte jistotu, že vám přes hromosvod nepoteče do země nějaký malý DC proud?
A jste přesvědčeni, že právě váš FeZn má nejkladnější elektrochemický potenciál, nebude hnít, ale hnít budou ostatní "zápornější" zemniče? Díky HOP, TN síti.... máte dnes galvanicky spojené "celé město", stačí málo, ať již nějaká telekomunikační technologie s uzemněným +DC, katodová ochrana potrubí, podivně uzemněná fotovoltaika, blízkost DC trakce (vlak, tramvaj,...) a máte právě tu "elektrodu", která je "zápornější" a je obětována aby uhnila snáze, než jiné strojené uzemnění

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Lukáš Malík on 01.03.2013, 14:58
Všichni by měli jezdit v autech BMW, cokoli jiného je špatně a problematické.

Pokud má někdo na to mít 300m dlouhý nerezový plot atd., tak by měl mít i "pár drobných" na kousek nerezu na hromosvod.
Pokud někdo nemá ani na nerez plot, ani nerez hromosvod, měl by o to více investovat do kvalitní práce s FeZn (jedno ohnutí pásku krompáčem sníží jeho životnost cca. na polovinu).

Samozřejmě existují výjimky (jílovité půdy), kde se vlastnosti obou materiálů malinko vyrovnávají, či prostředí nachylující nerezovou ocel k mezikrystalové korozi, vznikající vylučováním karbidů chromu.

Lukáš Malík

Ano, souhlasím.
Ovšem o plotu, natož nerezovém, nebyla ani zmínka.
Ani osobně nemám a neznám v okolí člověka, co by při stavbě řešil plot  a už vůbec ne nerez. Spíše se prachy cpou do domu a rozpočty jsou už tak našponované.

Ohledně montáže pásku krompáčem - tam je to je jasné, hromosvod je VTZ a mělo by k tomu být tak přistupováno.

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Kalina Jiří

Nejlevnější je samozřejmě základový zemnič. Může být i z nepozinkovaného pásku, ochranu proti korozi zajistí alkalické prostředí betonu a do těch pár metrů nerezu na vývody snad může investovat každý.

Bohužel mám dojem, že o zemnič se každý stavebník začne zajímat až poté, když už má základy domu dávno hotové.

Milan Hudec

Dobře provedené uzemění rozhodně není o šablonovitém řešení, posuzovat konkrétní situace na dálku svědčí o nevyspělosti projektanta

Jaroslav Hasala

Investory na všech úrovních vždy zajímá v první řadě cena.
Pokud nabídnete dvě varianty, jednu levnější a druhou dražší, téměř vždy si vybere tu levnější variantu.
To je prostý fakt, který se asi jen tak nezmění.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Roman Koys

Ked dam pasovinu nerez 30/4 ,z nej vyvod gulatinu nerez 10 aka ma byt spojka ? Tiez nerez alebo staci FeZn a potriet spojku asfaltovym naterom ? Dakujem.

Jiří Schwarz

Quote from: otazka on 02.03.2013, 15:27
...a potriet spojku asfaltovym naterom...

Ale jen tu spojku. (dance)
Setkal jsem se s vyprávěním, jak se snažil amatérský stavebník "Ferda Mravenec" ochránit zemnič proti korozi a natřel jej celý. (zle)
Revizák se divil proč nemůže naměřit přijatelnou hodnotu zemního odporu, i když terén a půda byly dost příznivé pro lepší hodnoty...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kalina Jiří

Do země patří pasovina v kvalitě V4A, ale spojky se vyrábí pouze v kvalitě V2A (i když jsou spojky nerezové, musíte je v zemi ošetřit proti korozi).

Milan Hudec

Quote from: Kalina Jiří on 02.03.2013, 17:30
ale spojky se vyrábí pouze v kvalitě V2A

Tak se musíte mrknout do katalogů fy., u kterých "je svět ještě v pořádku", najdete jich tam ve třídě 4 mraky :)

Zda chránit nerez, je otázkou poměrně složitou, doporučuji mimo jiné přihlédnout k tomu, zdali se dané lokalitě vyskytují mravenci (ve větším množství a jací).

Kalina Jiří

Nejsem hromosvodář.
Máte pravdu, ale někde v časopise jsem viděl použití svorek V2A v zemi s omotávkou antikorozní páskou.

Jan Hájek

Ocel v kvalitě V2A je určena pouze pro použití v nadzemní části jímací soustavy.
V současné době většina novinek je v kvalitě V4A, cena je sice o pár korun vyšší, ale vyrábět to i v nižší kvalitě by bylo zbytečné.
Pokud obalíte svorku petrolátovou páskou, je sice super chráněná, ale i tak bych použil raději V4A a stejně jí opatřil páskou (to pod tou páskou je V4A) http://www.kniska.eu/x/pix/petrolatova_paska/IMG_1576.jpg/image_view_fullscreen
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Maroš Klein

Quote from: otazka on 12.02.2013, 18:02
Elektricka pripojka zo stlpu do rozvadzaca ide kabel nayy-j 4x16.
V rozvadzaci je 25A istic.
Aky ma byt prierez kabla z rozvadzaca do domu?
V projekte je napisane cyky-j 4x ... aky prierez mam pouzit?

Nech už si dáte kábel podľa projektu, alebo si dáte poradiť inak, neuviedol ste či si o tom len tak uvažujete v teple alebo ho chcete naozaj teraz položiť. Ak áno, pozrite si predpoveď počasia, alebo to nechajte na teplejšiu jar.